Re: Carregamento em casa - o que instalar?
O grande problema é poderes necessitar de projecto para fazer isso. E tens mesmo de sobredimensionar o cabo, em 100m a queda de tensão é sempre jeitosa.
Ainda que estar na tua fracção fosse de longe o ideal, creio que a opção do condomínio é a mais prática. Entretanto apoia-te na legislação, não te podem recusar isso sem motivos muito fortes
Ainda que estar na tua fracção fosse de longe o ideal, creio que a opção do condomínio é a mais prática. Entretanto apoia-te na legislação, não te podem recusar isso sem motivos muito fortes
Se forem conduzir, não bebam. Se forem beber, chamem-me!!! 

- Arad79
- Mensagens: 386
- Registado: 15 set 2020, 09:52
- Data de fabrico: 14 jun 2017
- Capacidade bateria: 94Ah
Re: Carregamento em casa - o que instalar?
Eu quero é a reunião marcada para aprovar isto, mas está difícil...
Outubro está a rolar.
Não há projeto possível quando um cabo passa pela coluna de telecomunicações... Passa escondido. Neste plano B o eletricista referiu 3x4mm2 para 16A.
No plano A faz com 3x2,5mm2.
Outubro está a rolar.
Não há projeto possível quando um cabo passa pela coluna de telecomunicações... Passa escondido. Neste plano B o eletricista referiu 3x4mm2 para 16A.
No plano A faz com 3x2,5mm2.
- BrunoAlves
- Proprietário Ioniq EV
- Mensagens: 6522
- Registado: 30 abr 2016, 12:39
- Data de fabrico: 16 jun 2014
- Capacidade bateria: 57Ah
- Localização: Mealhada
Re: Carregamento em casa - o que instalar?
Parece bem 
Em relação à reunião, não sei se já viste, mas
https://www.uve.pt/page/instalacao-post ... ondominio/

Em relação à reunião, não sei se já viste, mas
https://www.uve.pt/page/instalacao-post ... ondominio/
Se forem conduzir, não bebam. Se forem beber, chamem-me!!! 

-
- Mensagens: 86
- Registado: 28 set 2020, 17:45
- Data de fabrico: 01 jan 2011
- Capacidade bateria: Lisboa
Re: Carregamento em casa - o que instalar?
4mm2 para 16A e 100 metros de cabo? Não será pouca secção para esse comprimento de cabo nessa intensidade?Arad79 Escreveu: ↑07 out 2020, 16:01Eu quero é a reunião marcada para aprovar isto, mas está difícil...
Outubro está a rolar.
Não há projeto possível quando um cabo passa pela coluna de telecomunicações... Passa escondido. Neste plano B o eletricista referiu 3x4mm2 para 16A.
No plano A faz com 3x2,5mm2.
Pergunto se para evitar atingir o limite de aquecimento não seria melhor equacionar 6 ou até mesmo 10mm2 para 16A e 100 metros?
- Arad79
- Mensagens: 386
- Registado: 15 set 2020, 09:52
- Data de fabrico: 14 jun 2017
- Capacidade bateria: 94Ah
Re: Carregamento em casa - o que instalar?
Sim, vi. Usei a minuta para o pedido de autorização à administração.
Obrigado.
Obrigado.
- Arad79
- Mensagens: 386
- Registado: 15 set 2020, 09:52
- Data de fabrico: 14 jun 2017
- Capacidade bateria: 94Ah
Re: Carregamento em casa - o que instalar?
Na opção B, a passar por locais muito alternativos, não estou a ver um cabo de 3x6 ou 3x10mm2 a caber.
Dificilmente a opção A não passa. É simples, limpa e inócua. Não chateia ninguém, não deve haver quem se oponha.
Dificilmente a opção A não passa. É simples, limpa e inócua. Não chateia ninguém, não deve haver quem se oponha.
- BrunoAlves
- Proprietário Ioniq EV
- Mensagens: 6522
- Registado: 30 abr 2016, 12:39
- Data de fabrico: 16 jun 2014
- Capacidade bateria: 57Ah
- Localização: Mealhada
Re: Carregamento em casa - o que instalar?
Só mais uma coisa a considerar na opção A: sabes se a potência contratada tem folga para o carregamento do VE? Tens elevador no prédio, trifásico? Se sim, como andas a namorar um i3, tens sempre a hipótese de comprar um EVSE regulável trifásico e seleccionar uma corrente baixa. Assim continuas a carregar rapidamente o i3 e pouco fazes cócegas à instalação do prédio
Em qualquer caso, certifica-te que a potência contratada do prédio é suficiente. Dispararmos o nosso quadro quando ligamos as máquinas todas e carregamos o carro é chato mas pronto. Desligar o geral das partes comuns é pior

Em qualquer caso, certifica-te que a potência contratada do prédio é suficiente. Dispararmos o nosso quadro quando ligamos as máquinas todas e carregamos o carro é chato mas pronto. Desligar o geral das partes comuns é pior

Se forem conduzir, não bebam. Se forem beber, chamem-me!!! 

- Arad79
- Mensagens: 386
- Registado: 15 set 2020, 09:52
- Data de fabrico: 14 jun 2017
- Capacidade bateria: 94Ah
Re: Carregamento em casa - o que instalar?
O condomínio tem 6,9kVA contratados, monofásico, para iluminação, motor do portão e pouco mais.BrunoAlves Escreveu: ↑07 out 2020, 22:27Só mais uma coisa a considerar na opção A: sabes se a potência contratada tem folga para o carregamento do VE? Tens elevador no prédio, trifásico? Se sim, como andas a namorar um i3, tens sempre a hipótese de comprar um EVSE regulável trifásico e seleccionar uma corrente baixa. Assim continuas a carregar rapidamente o i3 e pouco fazes cócegas à instalação do prédio![]()
Em qualquer caso, certifica-te que a potência contratada do prédio é suficiente. Dispararmos o nosso quadro quando ligamos as máquinas todas e carregamos o carro é chato mas pronto. Desligar o geral das partes comuns é pior![]()
O elevador está à parte.
- BrunoAlves
- Proprietário Ioniq EV
- Mensagens: 6522
- Registado: 30 abr 2016, 12:39
- Data de fabrico: 16 jun 2014
- Capacidade bateria: 57Ah
- Localização: Mealhada
Re: Carregamento em casa - o que instalar?
OK, então não deves ter problemas a carregar a 16A monofásico 

Se forem conduzir, não bebam. Se forem beber, chamem-me!!! 

-
- Mensagens: 86
- Registado: 28 set 2020, 17:45
- Data de fabrico: 01 jan 2011
- Capacidade bateria: Lisboa
Re: Carregamento em casa - o que instalar?
Ok, acredito que "da perfeitamente", (mesmo sem saber qual a secção do cabo utilizado) mas não respeita as normas, nem a carteira com as perdas várias como a quebra de tensão e sobretudo é claro quanto á determinação de responsabilidade em caso de sinistro. 4mm2 é o que é normalizado para ligação ao fogão da cozinha, não para 100 metros.MRider Escreveu: ↑07 out 2020, 20:01Da perfeitamente , quando eu estava num apartamento tinha 70 metros de cabo e muitas vezes estiquei até 18 A o carro a 15A e a mota com o resto.JLMF Escreveu: ↑07 out 2020, 16:374mm2 para 16A e 100 metros de cabo? Não será pouca secção para esse comprimento de cabo nessa intensidade?Arad79 Escreveu: ↑07 out 2020, 16:01Eu quero é a reunião marcada para aprovar isto, mas está difícil...
Outubro está a rolar.
Não há projeto possível quando um cabo passa pela coluna de telecomunicações... Passa escondido. Neste plano B o eletricista referiu 3x4mm2 para 16A.
No plano A faz com 3x2,5mm2.
Pergunto se para evitar atingir o limite de aquecimento não seria melhor equacionar 6 ou até mesmo 10mm2 para 16A e 100 metros?
Para uso contínuo e para algo mais que exclusivamente iluminação uma secção de 4mm2 a 16A terá como comprimento máximo 80 metros.
A utilização de recarga de um VE é exigente o que por si só incita prudencialmente a passar á secção imediatamente superior e se considerarmos que estamos a falar de 100 metros e talvez mais qualquer coisa, no mínimo ponderaria os 6 mm2 para 17A e 110 metros de comprimento e estaria a respeitar as normas.
De qualquer forma o eletricista propôs 4mm2 e estará habilitado a certificar ainda mais tratando-se de uma instalação em zona comum habitacional.
(por opção própria, porque tinha "espaço", e para reduzir as perdas de tensão ao máximo utilizei de acordo com as tabelas 10mm2 para 16A e 98 metros).